土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于新民规配电问题

关于新民规配电问题

发布于:2008-12-01 14:52:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问:一个一层的楼房,里面有四个用户,用电量分别为5.5KW,分别用电表计量,问出线该怎么设计?如果按照民规里超过40A宜用三相供电,但是这样的话就无法达到三相平衡,那该怎么做呢?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • qoqodu
    qoqodu 沙发
    同意7楼观点!!!!!!!!!!!!1
    2008-12-02 20:57:02

    回复 举报
    赞同0
  • gdx8785
    gdx8785 板凳



    对于单相用电,要做到理想的三相平衡是不可能的,即使你这个项目是三户或者户数是3的倍数,在你设计的时候可以做到三相平衡,但是谁又能保证用的时候也是三相平衡呢?
    所以就你这项目,只要按最大一相的三倍进行负荷计算;选择线缆和保护就是了.
    2008-12-01 23:09:01