发布于:2008-12-01 11:33:01
来自:电气工程/变压器
[复制转发]
各位老师,我公司35KV进线柜电流互感器为150A-300A/5A ,0.5/5P10 ,15/15VA,计量柜用150A-300A/5A ,0.2S/0.2 ,15/15VA,现进线柜多功能电能表读数与计量柜电能表读数差30%~40%,既每月用电量读数不一致,差额较大,此差异是否以电流互感器级数差有关(电压互感器:计量柜35/0.1KV,0.2级,30VA,PT柜35/√3/0.1/√3/0.1/3),电流互感器级数0.2和0.5会对计量数值造成多大差异?
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
川投金桥股份有限公司(国有企业),
经营地点:成都市高新区高朋大道11号一层B座。本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎广大客户惠顾!
电话:028-8513 4390传真:028-8513 8262
联系人:李工程师 邮箱: 18143030@163.com 欢迎来电咨询,
网址: htt://www.scctgb.com
回复 举报