土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电流互感器级数差异对计量有何影响

电流互感器级数差异对计量有何影响

发布于:2008-12-01 11:33:01 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
各位老师,我公司35KV进线柜电流互感器为150A-300A/5A ,0.5/5P10 ,15/15VA,计量柜用150A-300A/5A ,0.2S/0.2 ,15/15VA,现进线柜多功能电能表读数与计量柜电能表读数差30%~40%,既每月用电量读数不一致,差额较大,此差异是否以电流互感器级数差有关(电压互感器:计量柜35/0.1KV,0.2级,30VA,PT柜35/√3/0.1/√3/0.1/3),电流互感器级数0.2和0.5会对计量数值造成多大差异?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • et23v
    et23v 沙发
    这个现象和我厂的情况一样,本人还未找出原因和解决办法,要顶一下.:L
    2009-04-19 01:50:19

    回复 举报
    赞同0
  • l18143030
    l18143030 板凳
    本人是集中式电表厂家,电流互感器级数差异对计量有影响,生产厂家在生产电表时都会用到校表仪,目的就是为了校准因电流互感器级数差异或器件本身差异性带来的误差或偏差。一般同一台表不要使用不同级数的电流互感器,否则会给校表带来很多麻烦,也就有了国家规定的一级表和二级表了,也是因为电流互感器的差异决定了的。同时也可在软件上想点办法,根据表的误差大小来设置补偿值也可以,但补偿有限。
    川投金桥股份有限公司(国有企业),
    经营地点:成都市高新区高朋大道11号一层B座。本公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎广大客户惠顾!
    电话:028-8513 4390传真:028-8513 8262
    联系人:李工程师 邮箱: 18143030@163.com 欢迎来电咨询,
    网址: htt://www.scctgb.com
    2008-12-01 15:49:01