土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 求救个问题 急!!!

求救个问题 急!!!

发布于:2008-11-30 13:23:30 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
手头有个项目,设计采用风管机直接接一个旋流风口D400,每台风管机风量2000m3/h,吊顶高度7m。旋风风口的压力损失为68pa,
可风管机为高静压的,机外静压为190pa。使用后可能会有烧电机的危险。。
能不能在机器外做个静压箱 效果会好点。。问各位有什么好的办法来解决。。