急,我家有组暖气不热了,求助。

发布于:2008-11-30 10:20:30 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
前几天给气不好不是很热,但所有暖气都是热的,这几天给气好了,反到有组一点都不热了,冰冰凉的。我家的暖气是五年前热力公司给改的分户供暖,改的是并连的,进水管在屋上绕一圈,出水管在下面绕一圈,它们中间接的暖气片,不热的那组暖气去年还找人清理过,所有暖气只有最后一组有个放气阀,也放过水,里面好像没有气,其它都没有,真不知道怎么办了。而且那组暖气好的时候也比其它的温度低。
-----------------------------------------------------------进水管
|暖气五热|暖气四热|暖气三不热|暖气二热|暖气一热|
------------------------------------------出水管

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • shw-1967
    shw-1967 沙发
    放气:放放气看看,一放气就能看出毛病。
    2008-12-01 10:57:01

    回复 举报
    赞同0
  • wangxy66
    wangxy66 板凳
    第一,一定要有放气阀,第二双管并联,中间组散热器阻力是最大的,是最不利环路,所以不热或热的效果差,如果是24小时供热,或每组散热器上加设高阻力温控调节阀可改观,估计你家水平干管都是DN20的改成25的也可改观.
    2008-12-01 10:46:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。