暖通专业工作流程及其相关

鉴于设备专业在建筑设计中的一些特点,结合本公司实际,对暖通专业的工作流程及相关事项进行分析归纳。
一.建筑图纸未出,方案讨论阶段
根据工程初步方案,收集工程相关信息,包括:工程所在地区、区域;建筑物使用功能、高度、防火等级;建筑面积与工程大体费用;是否有市政热网接入及热网参数等等。
通过收集信息,初步研究暖通空调方案,包括:冷热源的选择;末端设备的选择;通风方式;防火排烟措施等。必要时,应将结果整理,交与相关专业参考讨论。
将方案与甲方交流,最终确定采暖与制冷的方式。
二.出方案底图,开始设计阶段
根据建筑方案图,开会讨论并提出条件,包括:制冷机房的大小、冷热水管线的敷设问题、空调机房的位置、风管的布置、设备的大小、功率和重量等等。
各专业相协调后,结合甲方要求,开始设计。
设计流程:
1、估算负荷来划分出本专业的机房位置。制冷站、换热站、锅炉房、空调机房、新风机房、冷却塔的位置及面积。
2、负荷的详细计算。
3、选择制冷设备,画制冷、供热的原理图。大致布置冷热源的机房。
4、根据房间负荷,选择末端。如果是空调,先画风系统平面。
5、水力计算,根据水力计算结果画水系统平面,标注相应的管径。
6、根据水力计算结果,选择最适合的水泵,布置好机房。
7、画相应的系统图,大样图与剖面图出来。
如果选择散热器采暖,根据实际情况,选择热源。包括:锅炉房,直接接市政热网,换热站换热等。
总之,各个工程情况不尽相同,须根据具体工程做出合理设计。
三.出施工图,设计深化阶段
设计过程中,时刻保持与各专业的联系,及时对出现的问题进行协调应对,在保证暖通设计质量的前提下,尽量协调其他专业的设计。
设计说明与施工说明应对设计意图做出明确的解释说明,不得与设计图纸有出入。
根据变更,及时对设计进行调整,标明变更内容。
四.设计完成,收尾阶段
对图面细节进行细致处理,包括:字号、字高、涂层颜色、线宽、图框、会签栏、打印效果等等。





流程