土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教下开关柜二次图,大侠请进^_^

请教下开关柜二次图,大侠请进^_^

发布于:2008-11-27 00:06:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
某二级建筑物,双电源供电,开关柜一次图已出,因工期紧张,二次图由开关柜厂家出,我仅需要提技术要求。请教下技术要求都要涉及到那些方面问题?(急)

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 土财主
    土财主 沙发
    是10KV双电源供电,还是380V双电源供电,?
    2008-12-01 08:46:01

    回复 举报
    赞同0
  • 信马由缰
    信马由缰 板凳
    对二次图的要求,一般按开关柜的用途提
    进线柜、出线柜、母联柜、计量柜等
    如果是高压,还要有电压互感器柜、站用变等
    断路器的操作。电动、手动、是否遥控(远程操作),对设备(线路)的保护方式,指示、远传信号等等
    柜间的闭锁关系等
    2008-11-28 23:28:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

380V加热管的问题

现在有12根加热管,380V,单根功率9KW,长度2.7米,电阻16.4欧(实测)。安装成筒形围在直径103毫米的螺旋上面,加热整个螺旋。温度要达到900摄氏度。温控器控制。我每3根为1组(星形接法)分成4组,就是把每三根的一头接在一起,另外一头接A\B\C三相380V,1、5、9为第一组。3、7、11为第二组。2、4、6为第三组,8、10、12为第四组。用4个接触器控制。每2个接触器为一组分成2组加热。即1、3、5、7、9、11加热。5分钟后2、4、6、8、10、12再加热。如此循环加热。时间继电器控制。问题一:这样接的方法正确吗?(厂家说要接成三角形)我认为降低了电压,虽然也降低了功率,但加热管的寿命应该延长了。星型和三角接法的电流怎么计算?二:平常加热正常,从常温到900摄氏度大概要90分钟。但是螺旋里面加了物料后,温度下降到850摄氏度。温控器控制再加热后漏电保护开关跳闸。再合闸后也跳闸,有时间隔1-2分钟,有时间隔7-8分钟。但不加物料跳闸很少出现这种情况。螺旋也不漏电,对地电压0.3V。什么原因?

回帖成功

经验值 +10