阅读下一篇
380V加热管的问题现在有12根加热管,380V,单根功率9KW,长度2.7米,电阻16.4欧(实测)。安装成筒形围在直径103毫米的螺旋上面,加热整个螺旋。温度要达到900摄氏度。温控器控制。我每3根为1组(星形接法)分成4组,就是把每三根的一头接在一起,另外一头接A\B\C三相380V,1、5、9为第一组。3、7、11为第二组。2、4、6为第三组,8、10、12为第四组。用4个接触器控制。每2个接触器为一组分成2组加热。即1、3、5、7、9、11加热。5分钟后2、4、6、8、10、12再加热。如此循环加热。时间继电器控制。问题一:这样接的方法正确吗?(厂家说要接成三角形)我认为降低了电压,虽然也降低了功率,但加热管的寿命应该延长了。星型和三角接法的电流怎么计算?二:平常加热正常,从常温到900摄氏度大概要90分钟。但是螺旋里面加了物料后,温度下降到850摄氏度。温控器控制再加热后漏电保护开关跳闸。再合闸后也跳闸,有时间隔1-2分钟,有时间隔7-8分钟。但不加物料跳闸很少出现这种情况。螺旋也不漏电,对地电压0.3V。什么原因?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
进线柜、出线柜、母联柜、计量柜等
如果是高压,还要有电压互感器柜、站用变等
断路器的操作。电动、手动、是否遥控(远程操作),对设备(线路)的保护方式,指示、远传信号等等
柜间的闭锁关系等
回复 举报