土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 380V加热管的问题

380V加热管的问题

发布于:2008-11-26 22:35:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在有12根加热管,380V,单根功率9KW,长度2.7米,电阻16.4欧(实测)。安装成筒形围在直径103毫米的螺旋上面,加热整个螺旋。温度要达到900摄氏度。温控器控制。我每3根为1组(星形接法)分成4组,就是把每三根的一头接在一起,另外一头接A\B\C三相380V,1、5、9为第一组。3、7、11为第二组。2、4、6为第三组,8、10、12为第四组。用4个接触器控制。每2个接触器为一组分成2组加热。即1、3、5、7、9、11加热。5分钟后2、4、6、8、10、12再加热。如此循环加热。时间继电器控制。问题一:这样接的方法正确吗?(厂家说要接成三角形)我认为降低了电压,虽然也降低了功率,但加热管的寿命应该延长了。星型和三角接法的电流怎么计算?二:平常加热正常,从常温到900摄氏度大概要90分钟。但是螺旋里面加了物料后,温度下降到850摄氏度。温控器控制再加热后漏电保护开关跳闸。再合闸后也跳闸,有时间隔1-2分钟,有时间隔7-8分钟。但不加物料跳闸很少出现这种情况。螺旋也不漏电,对地电压0.3V。什么原因?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • work008
    work008 沙发
    质量不好的加热管 温度升到一定程度的时候绝缘电阻不大的 会有漏电的的
    2009-01-03 12:50:03

    回复 举报
    赞同0
  • wangyidl
    wangyidl 板凳
    为什么会漏电呢?:( :( :( :(
    2008-11-29 06:53:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2210 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:电缆线路压降如何计算?急!急!急!

公司新增一台315kw(560A)压缩机(采用软启动)距离变压器约300米,原有电源电缆为1*240平方电缆3根采用电缆桥架敷设,请问电机能启动起来吗?线路压降能有多大?若与另一台280kw(约350A)设备电源电缆(1*300平方3根,距离变压器也是300米)并联后分别给两台设备供电,能保证两台设备正常运行吗?如现场电压低可否采取就地无功补偿提高功率因数和电压?

回帖成功

经验值 +10