土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 过热度

过热度

发布于:2008-11-25 21:26:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请教各路高手,在使用手动膨胀阀(是外平衡膨胀阀)的时候,如何来调节蒸发器的过热度?谢谢了

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • dyhui_333
    dyhui_333 沙发
    首看一下现在的低压对应的饱和压力温度,再与压缩机的回气温度相减,得出来的就是回气过热度,试情况,再根据膨胀阀的说明,看一圈是多少度的过热度来调节。
    2009-09-25 10:35:25

    回复 举报
    赞同0
  • yzhchlan
    yzhchlan 板凳
    现在的设备应该很方便的,有红外测温仪,测一下蒸发器出口的温度,然后再减去蒸发压力下的对应的饱和气体温度,就是过热度,慢慢调就可以了。
    2009-06-19 11:34:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 835 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

风冷热泵机组蒸发器破裂冷媒泄露

今年三四月份安装的两台风冷热泵机组,在夏季空调运行中两台机组前后发生蒸发器冷媒泄露,厂家维修后分析认为:1、其中一台机组是因为水流量过大引起蒸发器内的铜管颤动造成泄露(设计中水泵为一用一备,使用中可能同时开启)。2、另一台是由于焊渣进入系统,有颗焊渣卡在蒸发器的两根铜管间在水的冲击下造成铜管的泄露。以上是厂家的故障分析。请问高手们,流量大于风冷热泵机组的标准流量会不会引起冷媒的泄露?水流中夹带的焊渣会击破铜管吗???

回帖成功

经验值 +10