发布于:2008-11-25 21:07:25 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
今年三四月份安装的两台风冷热泵机组,在夏季空调运行中两台机组前后发生蒸发器冷媒泄露,厂家维修后分析认为:1、其中一台机组是因为水流量过大引起蒸发器内的铜管颤动造成泄露(设计中水泵为一用一备,使用中可能同时开启)。2、另一台是由于焊渣进入系统,有颗焊渣卡在蒸发器的两根铜管间在水的冲击下造成铜管的泄露。
以上是厂家的故障分析。请问高手们,流量大于风冷热泵机组的标准流量会不会引起冷媒的泄露?水流中夹带的焊渣会击破铜管吗???

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • wx118
    wx118 沙发
    肯定是铜管某段存在质量问题或厂家哪里没焊好,用些脱离逻辑的话来搪塞你们:(
    2008-11-28 21:34:28

    回复 举报
    赞同0
  • szjinhao
    szjinhao 板凳
    个人认为:水流量的增大可影响蒸发器。现好多厂家为降低成本,干式蒸发器设计上选用小管径,薄壁U形管,提高水侧流速,而达到换热效果,一般可明显区分该换热器筒体直径较小。水流量的增加,导致壳体内流速进一步增大,特别是折流板圆缺口处,引起折流板震动摩擦穿管处铜管。
    2008-11-28 16:23:28