地下商场如何除湿?
地下商场如何除湿?
地下商场3000-5000平米 ,做全空气系统,空调机组怎么除湿比较有效果和方便?谢谢大虾了。
发布于
2008-11-25 20:09:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
gunterdry
上海干特,提供瑞典全进口和国内组装两种类型转轮除湿设备,满足不同用户的需求。愿为有需求者效劳,021-57630958
2008-12-03 21:07:03
来自 PC
评论
举报
hvaczh22
3楼的说的好,我想还是具体的分析焓湿图比较科学。地下商场的空调属于大温差,大晗差的,光一般的空调机组没法解决,将来湿度很大的。我看了HV&AC的一篇文章,对地下商场的除湿问题,可以采取几种途径,和你说的差不多,主要有两条:1.加大换气次数,2.加大表冷器的盘管数量。至于其他极为说的,除湿机,我以前在工业项目上用过,对精度的控制比较好,不过我想,撒谎那个长还不需要吧?其实光二次回风也能达到对湿度有比较号的控制的,不过设计起来比较麻烦。谢谢各位了。我看输去了,呵呵。多学习还是挺管用的。