土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下车库排烟2个疑问??

地下车库排烟2个疑问??

发布于:2008-11-25 15:44:25 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
1.机械立体式车库不用排烟为什么啊,不知理由是什么?
2.小于2000平方米的单层车库,不用做排烟,是自然和机械的都不做么?通风用不用做,那如果做通风的话,换个阀做成排烟不是更好么(电气专业不管)??
请大家各抒己见,谢谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zqbxlk
    zqbxlk 沙发
    1.车库着火时,确实是只考虑救人,如果没人,不做也说得过去;不过,规范上常说“******,且经常有人停留或可燃物较多的地下室,要做排烟”,而且尾气中的有害气体积聚到一定浓度也很危险,所以通风是要做的,而且,这种车库,火灾自动报警和自动灭火系统应该要做吧?那把通风改成排烟不是更好?
    2.地下车库如果做通风采光竖井时,可以做自然排烟。

    所以还请大家说一下自己的看法。引用规范最好了:lol
    2008-11-27 09:31:27

    回复 举报
    赞同0
  • superarcher
    superarcher 板凳
    1.机械立体车库里一般不进人,人也就在出入口的地方。所以不做。(个人意见)
    2.地下车库怎么做自然排烟啊!当然是不用做了,但是通风最好是做。排烟的风机、系统和只做排烟的在设备,弱电方面可差不少呢?甲方能不做排烟系统,当然不做了。
    2008-11-25 15:58:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.87 万条内容 · 574 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

剪刀楼梯间正压送风问题

高层住宅30层剪刀楼梯间,分别有两个前室,一个是防烟楼梯间前室,一个是和消防电梯合用前室,合用前室地上部分可以自然排烟,地下一层不行.对于剪刀楼梯,它的两个独立楼梯,在奇数层,偶数层的前室分别是防烟楼梯间独立前室和合用前室.那么对剪刀楼梯间分别正压送风后,防烟楼梯间独立前室和合用前室是否需要送风.如果不用,那么,合用前室部分的地下一层需要单独正压送风吗???

回帖成功

经验值 +10