剪刀楼梯间正压送风问题

发布于:2008-11-25 14:42:25 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
高层住宅30层剪刀楼梯间,分别有两个前室,一个是防烟楼梯间前室,一个是和消防电梯合用前室,合用前室地上部分可以自然排烟,地下一层不行.
对于剪刀楼梯,它的两个独立楼梯,在奇数层,偶数层的前室分别是防烟楼梯间独立前室和合用前室.那么对剪刀楼梯间分别正压送风后,防烟楼梯间独立前室和合用前室是否需要送风.
如果不用,那么,合用前室部分的地下一层需要单独正压送风吗???

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • rainbowyoung
    rainbowyoung 沙发

    不好意思,开始理解错了。
    没有分别设前室的剪刀楼梯确实应该设置独立的加压系统;合用风道的情况是指已分别有前室,但是剪刀楼梯不能够自然排烟的情况,可以合用一个风道。
    2009-03-17 13:20:17

    回复 举报
    赞同0
  • tx
    tx 板凳
    楼上所说:而且剪刀楼梯间应该分别设置前室,确有困难时,应分别设置加压送风系统(高规6.1.2.3),但是风道可以共用,风量按照两个楼梯间计算(高规8.3.4);
    既然应分别设置加压送风系统,风道如何共用?
    2009-03-13 20:47:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.89 万条内容 · 598 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:这个地下车库如何做通风?

地下室建筑面积为2517.6平米,平时为车库,战时为6级二等人防掩蔽所。我的想法是,地下一层分为两个防烟分区,平时排风跟火灾时排烟公用一套系统。利用车道自然补风战时进风机房作为平时排风(烟)机房,两个防烟分区的排风(烟)共用一个风井。按实际层高4.4估算了一下了排烟量66000左右,风井的面积1.5X1.55风管具体走向见图。请教各位老师,此方案是否可行?有啥需要改进的?发电机房跟配电房是否单独做通风?