请教:这个地下车库如何做通风?

发布于:2008-11-25 13:59:25 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
地下室建筑面积为2517.6平米,平时为车库,战时为6级二等人防掩蔽所。
我的想法是,地下一层分为两个防烟分区,平时排风跟火灾时排烟公用一套系统。利用车道自然补风
战时进风机房作为平时排风(烟)机房,两个防烟分区的排风(烟)共用一个风井。
按实际层高4.4估算了一下了排烟量66000左右,风井的面积1.5X1.55
风管具体走向见图。
请教各位老师,此方案是否可行?有啥需要改进的?发电机房跟配电房是否单独做通风?

[ 本帖最后由 lx0212 于 2008-11-28 15:06 编辑 ]

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • toplhc
    toplhc 沙发
    其中,平时通风第5、6条意见从规范合理的角度你做的不对,就看你当地的要求了
    人防通风第2条意见也是你做的不对,也看你当地人防主管审图是否严格,不严格可不调整

    其它的希望你来得及调整
    2008-11-29 15:41:29

    回复 举报
    赞同0
  • toplhc
    toplhc 板凳
    人防通风

    1、掩蔽人数784人,是否需要三台风机?两台一般是能满足要求的
    2、人防两用风机不满足安装距离,距墙空间过小,看能否调整
    3、平面图无增压管
    4、人防排风口部的集气室有什么用途?
    5、你清洁通风送风量不到4000,排风风机参数6000,排风量大于送风量,如何保持正压?
    排风量取新风量的90%~95%就可以了
    2008-11-29 15:38:29