土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 说零序电流互感器没变比的人过来看看?

说零序电流互感器没变比的人过来看看?

发布于:2008-11-23 20:37:23 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
首先,是互感器就应该有变比的 铭牌上没标注 不代表没有
一般给的零序电流定值都是指的一次侧 那么如何在综保里整定二次值???
只有自己在一次加流 把变比作出来 才能整定
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    不是零序CT没变比,而是多数没在铭牌上标注;
    一般做过试验的人都知道,零序CT二次电流是mA级的,在一次加电流时,综保上有电流指示(显示)值的。
    2008-11-24 04:59:24

    回复 举报
    赞同0