土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 急需答案!!!JDZJ-6电压互感器一次测接反有没有关系啊?

急需答案!!!JDZJ-6电压互感器一次测接反有没有关系啊?

发布于:2008-11-23 19:53:23 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
急需答案!!!JDZJ-6电压互感器一次测接反有没有关系啊?
JDZJ-6电压互感器一次测接反有没有关系啊? 把一次测的 A端短接了,X端接相线上了,二次不改变有什么后果?我现在没有换过来行吗???

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • tangaizhi123
    tangaizhi123 沙发
    非常同意楼上观点,我顶
    2009-12-25 15:25:25

    回复 举报
    赞同0
  • hykglu
    hykglu 板凳
    JDZJ是全绝缘互感器,A,X接反无什么关系.
    但注意一条原则:二次一定要跟着一次走!
    大A你短接了,二次小a也一定要跟着短接!

    2008-11-23 20:56:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 428 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请高手分析,变压器为何故障?

35KV/0.4KV 1250KVA 变压器在运行中瓦斯动力掉闸, 排气后重合运行一小时后又掉了. 做变压器常规试验和耐压试验都符合要求,但做变压器油化验时发现气体超标. 不知下一步如何处理? 请高手出招. 谢谢!

回帖成功

经验值 +10