大家好:我是甘肃一个地暖公司的经理,今年我做了12万平米的地暖,由于前天天气突然降温,没有及时将管道中的水排出,导致今天所有管道冻结。眼看今年所有的心血都要付诸一旦,我是心急如焚,加上自己没有经验,现在已经是束手无策。特请教像贵公司这样的有经验的公司,给我一个良策,将我的损失减到最小。十二万分的诚心,在此先表示感谢!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaohui875
    xiaohui875 沙发
    你回家烧香去吧。

    我以前也遇到过。

    有两种可能,如果你的PE管材质量过硬,恭喜你,一般没有问题。

    主管如果是PPR,质量好,也许能挺过来,不过完蛋的可能性大。

    如果已经完全冻结,那只有烧香了。

    如果还没有冻,建议你使用气吹,结合最底层放水。

    不过这个也不行,盘管的水出不来的。

    一句话:听天由命