小弟在一家房地产负责电气~我们这小区的会所由于市场变化~老板决定改变其使用功能~原先设计的中央空调取消~原先设计的很多大房间也被隔成了几个小房间~这就带来了几个问题~ 没有了中央空调~每个房间只能添加空调插座~有的是挂机~有的是柜机~而且后期隔出来的小房间本来都没有预留开关箱~所以就要和隔壁房间公用一个开关箱~ 可是现在的开关箱按照原设计进场都只有三个回路~一个照明一个插座~还有一个16A的预留回路~这就出现了问题~一个16A的开关带一个挂机应该没有问题~可是现在有的可能要带两个挂机~有的要带一个柜机~我们这个没有通过设计同意~大家说说这样安全么~

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • achun194
    achun194 沙发
    两个挂机按1.5匹算
    2*1.5=3*800W=2.4KW
    单相(每)千瓦4.5 安
    2.4*4.5=10.8A
    可以带。
    2008-11-26 20:49:26