发布于:2008-11-21 13:03:21
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
两台13.5KW 电机(同样启动等条件)采用的是Ab的软启动器启动方式,无旁路,其中一台开机正常,另外一台开机就爆保险,
检查电机绝缘两台均正常,线路绝缘也正常,将两台电机互换使用,好的那台接任何一个软启动器都是正常的,要爆保险那台接到哪台软启动就爆软起动器前一次保险,怀疑电机有匝间短路情况,进行电机直流电阻检查,三相直流电阻不平衡未超过3%,电机线路脱开电机开机测试三相电源已经送至电机端,且三相电压正常,电机可以盘车正常无堵塞,卡轴现象,这究竟是怎么回事啊???脑壳大了~~~~~求大虾门看看还有什么办法解决,谢谢了!
补充一下!两台软启动器所有设置均一样!
[
本帖最后由 magicfc 于 2008-11-21 13:04 编辑 ]
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报