土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 315千伏安变压器

315千伏安变压器

发布于:2008-11-20 21:57:20 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
315KVA变压器能带多大负荷,低压端用多大电缆?用什么公式计算.

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • chinawbllove
    chinawbllove 沙发
    能带多大负荷,要看负荷的功率因数。电缆用铜120两根或铝150两根并接:victory:
    2009-01-02 19:21:02

    回复 举报
    赞同0
  • cofferyang
    cofferyang 板凳
    最少要用铝芯185的呢
    2008-11-21 23:04:21

    回复 举报
    赞同0