土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 栓规讨论贴中kibo关于栓规条文7.4.2 的讨论

栓规讨论贴中kibo关于栓规条文7.4.2 的讨论

发布于:2008-11-20 17:55:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
栓规条文7.4.2 室内消火栓的布置原则是同一平面2支水枪的2股充实水柱同时达到任何部位,但当下列情况之一时可采用1支水枪的1股充实水柱到达任何部位: 1.室内消火栓设计用水量不大于20L/S时;2.建筑物整体全部设置自动喷水灭火系统时。
可以使用1股充实水柱覆盖的建筑:多层建筑;高层公共建筑。
疑点:1、建筑物整体全部设置自动喷水灭火系统怎么理解?是建筑物内所有部位还是大部分。
2、比如一类商住楼属于公共建筑,查栓规表3.4.1,室内消火栓用水量40L/S,一类商住楼商业部分设喷淋,上部住宅走道部分也设喷淋(有些地方可不设,如上海),户内不设喷淋,这能不能看成“建筑物整体全部设置自动喷水灭火系统”?若能,则室内消火栓用水量可取40×50%=20L/S,第一条和第二条都满足,可采用一股水柱;若不能,则第一条和第二条都不满足,必须采用两股水柱。而普通居住建筑不管是多层还是高层,室内消火栓用水量都不大于20L/S,都可采用一股水柱。
大家对些有何看法?我觉得商住楼住宅部分最好能采用一股水柱的做法,否则很难满足栓规7.6.4.2条:“住宅和整体设有自动喷水灭火系统的建筑物,室内消火栓应设在楼梯间或楼梯间休息平台”的规定。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • hxhlyh
    hxhlyh 沙发
    事实证明规范很难编的好!:lol
    2008-11-28 20:59:28

    回复 举报
    赞同0
  • lxtx002
    lxtx002 板凳
    lz说得有道理
    1、什么是整体设置、是各个部分吗?
    2、如果下部商场有自喷水,而上面办公
    难道水量就不能减? 可现二类高层还能减5L/s呐

    [ 本帖最后由 lxtx002 于 2008-11-23 21:03 编辑 ]
    2008-11-23 20:58:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 721 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

流量达不到要求,是不是扬程不够造成的?怎么办?

流量是4m3/h,扬程25m的潜水泵,连接好管路后最大流量只能达到0.9m3/h,不知什么原因。我的管路是这样的:和泵相连的管子较粗,经变径后,连接到细管子上,这时细管最大流速要达到20m/s。按照H=v^2/2g来算扬程应是40米多。流量不足是不是扬程不够造成的,该怎样解决??谢谢

回帖成功

经验值 +10