卫生间局部等电位LEB箱如果与户内开关箱连接,是不是可以不做总等电位联结?如与户内开关箱连接,那开关箱与总进线箱是否也用BV-1X4平方的线连接?/

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • huazi_258
    huazi_258 沙发
    1,卫生间局部等电位LEB箱应该与卫生间内PE线连接.
    2,建筑物总等电位联结应该做
    2007-02-06 16:54:06

    回复 举报
    赞同0
  • 李兴龙机电科技
    1.不要从户内箱引接PE线;
    2.总等电位联结任何建筑物必须作,强条;
    3.户内箱的电源线随行敷设PE线,如BV-3X10;
    4.你的意思可能是:从户内箱引接PE线,卫生间可否不作局部等电位?
    其一:不赞成从户内箱引接PE线,反而更危险;
    其二:设洗浴设备卫生间必须作局部等电位联结,详2003版住宅规范。
    2005-03-31 17:09:31

    回复 举报
    赞同0