接地极是不是可以利用建筑物基础底梁上的上下两层钢筋中的两根主筋通常焊接形成的基础接地网(没有地下室时)或是在室外打接地极?因底梁在室外地坪正负0.00处。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 大鼻山
    大鼻山 沙发
    人工接地极距地面不应小于0.5米,而读自然接地极,规范里未明确。我个人认为,要尽量利用0.5米的地梁钢筋作为接地网(在设计说明中注明)。
    尽管上、下层的钢筋一般是连在一起的,但心理感觉上还是好了很多
    2005-03-31 18:48:31

    回复 举报
    赞同0
  • 李兴龙机电科技
    一般情况下,尽量利用建筑物基础钢筋作自然接地极。不过,要满足规范要求。详《建筑物防雷设计规范》,目前我也在研究这个问题,实际上不是一两句话可以说清楚。
    总之,要和结构专业紧密协调。
    2005-03-31 17:12:31

    回复 举报
    赞同0