阅读下一篇
这样的审图意见???我做了一项工程,审图意见如下: 1、食堂屋面避雷网格大于20X20或24X16米,不符合强制性条文GB50057-94 2000年版 第5.2.1条规定,仍未改,应出修改图。 2、3#员工楼消防水泵配电箱无明显标志,不符合强制性条文GBJ16-87 2001年版第10.1.3条规定。 3、3#员工楼说明“二次控制回路同一区域串接不同区域并接”是错误的,应提供消防泵 控制原理图(“建筑电气安装工程图集”系个人著作,非国家标准图,不应直接引用,
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报