土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一个办公楼一个车间共用总配电箱?

一个办公楼一个车间共用总配电箱?

发布于:2005-03-31 15:45:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
办公楼 3层*240平方米
车间一层5000平方米
需不需要每个单体一个总配电箱?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • littlesea
    littlesea 沙发
    还是分开吧,电费不一样。
    2005-03-31 16:33:31

    回复 举报
    赞同0
  • wtf96513
    wtf96513 板凳
    我的做法是办公一路,厂房一路,具体是几个箱那得看容量了
    2005-03-31 16:33:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2084 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这样的审图意见???

我做了一项工程,审图意见如下: 1、食堂屋面避雷网格大于20X20或24X16米,不符合强制性条文GB50057-94 2000年版 第5.2.1条规定,仍未改,应出修改图。 2、3#员工楼消防水泵配电箱无明显标志,不符合强制性条文GBJ16-87 2001年版第10.1.3条规定。 3、3#员工楼说明“二次控制回路同一区域串接不同区域并接”是错误的,应提供消防泵 控制原理图(“建筑电气安装工程图集”系个人著作,非国家标准图,不应直接引用,

回帖成功

经验值 +10