这样的审图意见???

发布于:2005-03-31 15:27:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我做了一项工程,审图意见如下:

1、食堂屋面避雷网格大于20X20或24X16米,不符合强制性条文GB50057-94 2000年版
第5.2.1条规定,仍未改,应出修改图。

2、3#员工楼消防水泵配电箱无明显标志,不符合强制性条文GBJ16-87 2001年版第10.1.3条规定。

3、3#员工楼说明“二次控制回路同一区域串接不同区域并接”是错误的,应提供消防泵
控制原理图(“建筑电气安装工程图集”系个人著作,非国家标准图,不应直接引用,
如果采用可参照出图)。

我想说明的是:

1、第一个问题:原设计我是按照三级防雷标准,避雷网格为:18*18做的,应该没什么问题,

详附图;

2、第二个问题:消防水泵配电箱无明显标志,什么意思?

3、第三个问题:控制部份二次回路附图档在后,原设计说明中已作说明。

我认为已没什么问题,但审图的同志提出上述意见,请过往的各位朋友给小弟指点一下迷津,

这样的审图意见合适吗,还是我做错了???

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(29 )

只看楼主 我来说两句
  • ambitous79
    ambitous79 沙发

    谢谢大家的热心解答啊 我现在明白了
    2005-04-02 15:28:02

    回复 举报
    赞同0
  • 大鼻山
    大鼻山 板凳
    当然国标也有很多错~`
    2005-04-02 13:13:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。