请教下各位大侠 水系统同程的问题 书上说的同程式的供回水管路长度一样 那我想问一个问题 每层立管接出来支管分两路 走同程式 但是两路之间冷量相差有点大(大概有50kw那样子) 那系统能平衡么? 或者说我在回水管上加个平衡阀可以么?请各位赐教!!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • huangzehao
    huangzehao 沙发
    分析得挺好 啊 !!!!!!!!!!
    2008-12-01 21:55:01

    回复 举报
    赞同0
  • wangymao88
    wangymao88 板凳
    同意楼上的看法:如果两路的所需冷量差异较大时,首先水路管径上面应该有不同的做法,然后呢在分区支路上增设调节阀,这样子做是最合理的做法了,如果经过计算通过改变管径基本能使流量基本均衡达到要求的话,也是可以不加平衡阀的。这是需要很多的工程经验的啊,如果做不好的话,房间的人可是要受罪的啊。
    2008-12-01 10:56:01