110kV变电站35kV#1PT与#2PT定相(不同电源)。#1PT电源为线路,#2PT电源为变压器。两个电源在220kV为同一电源。35kV为不接地系统。结果:Ua1对Ua2=7VUb1对Ub2=4VUc1对Uc2=6V大家觉得这结果怎么样?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
electricity
沙发
zsphn6666 发表于 2013-3-8 15:26 理论上应该可以,但补偿效果还要看变压器的连接组别。为什么看组别?
2013-03-08 23:10:08
赞同0
-
zsphn6666
板凳
理论上应该可以,但补偿效果还要看变压器的连接组别。
2013-03-08 15:26:08
赞同0
加载更多回复 举报