今晚35kV二次定相工作的结果。

发布于:2008-11-19 22:26:19 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
110kV变电站35kV#1PT与#2PT定相(不同电源)。#1PT电源为线路,#2PT电源为变压器。两个电源在220kV为同一电源。
35kV为不接地系统。

结果:
Ua1对Ua2=7V
Ub1对Ub2=4V
Uc1对Uc2=6V

大家觉得这结果怎么样?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • freefishfly
    freefishfly 沙发
    如果有相位错误,至少差30度,差压将达到30V左右。
    前提是:必须先同电源核相,以确保PT二次线没有错误!!!!!!切记切记,否则,不同期合闸,将出现严重后果!
    2010-03-24 09:44:24

    回复 举报
    赞同0
  • y502x
    y502x 板凳
    支持5楼:handshake :handshake :handshake :handshake