土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 机组甩负荷试验报告

机组甩负荷试验报告

发布于:2008-11-19 19:36:19 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
机组甩负荷试验报告
 项目  负荷  50% 75% 100%
(P=1300kw、Q=900kva) (P=1900kw、Q=1400kva (P=2400kw、Q=1900kva)
甩前 甩中 甩后 甩前 甩中 甩后 甩前 甩中 甩后



mm
前瓦 垂直 0 0 0 0 0.001 0 0 0.003 0
水平 0.003 0.003 0.003 0.003 0.005 0.003 0.003 0.008 0.003
中瓦 垂直 0.002 0.003 0.002   0.005 0.002 0.002 0.01 0.002
水平                  
后瓦 垂直                  
水平                  
励磁 励磁电压 45 30 30 50 0 30 55 0 30
(V)
励磁电流 200 120 120 240 100 150 280 100 150
(A)
机端电压 6.2 6.4 6 6.2 6.7 6 6.2 7 6
(kv)
转速(r/min) 750/850 750/912 750/1046
钢管压力(MPa) 0.51/0.6 0.51/0.6 0.51/0.62
蜗壳压力(MPa) 0.48/0.6 0.48/0.58 0.48/0.58
尾水真空(MPa) 0.01/0.03 0.01/0.04 0.01/0.042
导叶开度(%) 50/14 67/15 96/14
调速器调节时间(S 1.94 2.7 3.6
调节次数(次) 1 1 1

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • y502x
    y502x 沙发
    机组太小了点.
    2011-06-18 23:37:18

    回复 举报
    赞同0
  • msx5452
    msx5452 板凳
    上传 全点。
    2011-06-14 23:02:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.32 万条内容 · 209 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

黑 起 动 方 案

黑 起 动 方 案当35KV荷沙线失压(雷击引起或系统拉闸)、同时机组由于保护动作跳闸时(常用厂用电消失):1、首先查主变1B高低压侧断路器“3BA” 或 “6BA”是否在断开位;如都在合位、应立即断开“3BA” 或6BA” 断路器。2、确定哪台机组保厂用电(如1#机)3、将1#机组信号(事故、故障)复归。4、在1#机组调速器柜显示屏上按开机按钮,当机组转速达空载转速时、在励磁装置柜上合上灭磁开关、按开机按钮升压至额定值。

回帖成功

经验值 +10