土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 黑 起 动 方 案

黑 起 动 方 案

发布于:2008-11-19 19:34:19 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
黑 起 动 方 案

当35KV荷沙线失压(雷击引起或系统拉闸)、同时机组由于保护动作跳闸时(常用厂用电消失):
1、首先查主变1B高低压侧断路器“3BA” 或 “6BA”是否在断开位;如都在合位、应立即断开“3BA” 或6BA” 断路器。
2、确定哪台机组保厂用电(如1#机)
3、将1#机组信号(事故、故障)复归。
4、在1#机组调速器柜显示屏上按开机按钮,当机组转速达空载转速时、在励磁装置柜上合上灭磁开关、按开机按钮升压至额定值。
5、在中控室公用LCU屏上,将同期试验切换开关切至“试验”位,1G同期切换开关切至“手准”位,将1G断路器控制把手拧向“合闸”位。
6、退出1G同期切换开关
7、退出同期试验切换开关


:) 35kv荷沙线314线路倒送至6.3kv母线

1、查3BA6接地刀闸在断开位
2、查6BA6接地刀闸在断开位
3、查1#机6BI、2#机6B2、3#机6B3断路器均在断开位
4、查主变高压侧3BA3刀闸在合位
5、查主变低压侧6BA1刀闸在合位
6、在中控公用LCU屏上将同期试验开关投入“试验”位
7、将主变低压侧断路器控制把手拧向“合闸”位
8、将主变高压侧断路器控制把手拧向“合闸”位
9、将同期试验开关退出“试验”位

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • zhf_make
    zhf_make 沙发
    学习了
    2010-05-07 16:13:07

    回复 举报
    赞同0
  • shijian1981
    shijian1981 板凳
    2楼正解
    2010-04-26 16:23:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 239 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电站2008年机组小修材料

电站2008年机组小修材料消耗类:序号 名称 型号 单位 数量 单价。元 合计 备注24 锯片 片 40 25 电池 大号 对 18 9V 个 10 5#、7# 个 6 26 滤油纸 27×27 张 500 30×30 1000 27 毛刷 大 小 把 各10 28 破布 公斤 500 29 焊锡丝 大 小 圈 2 30 鳄鱼夹 大 小 个 10 31 铜芯线 1.5、2.5、4、6 米 各100

回帖成功