土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于排风热回收的排风土建风道内设计风速为多少比较合适?

关于排风热回收的排风土建风道内设计风速为多少比较合适?

发布于:2008-11-19 11:22:19 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
现在的一般在屋顶设置一个大的转轮回收的时候,楼内土建竖井的排风道的风速选择多少为宜呢?土建进风道的风速度设计最大为多少比较合适?
现在比较疑问的问题是,一般设计要求风机的进风的负压段不要太大!但是理论上面没有支持这个说法的,还专门请教过几个研究流体的博士,也没有得到确定的回答,现在期待高手的解答哈!
期待ing!期待ing!期待ing!期待ing!期待ing!期待ing!期待ing!期待ing!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • blackeye
    blackeye 沙发
    楼主的问题没有说清楚。热回收机组的风机既可以有压风型,也可以做成抽风型,不同的位置,系统压力也不一样。

    我来做一个常规判断:如果竖井段几乎没有风压,那么应按自然通风来设计,风速取1-2m/s左右,不宜超过3m/s;如果竖井段有风压保证,那么风速可以取到5-10m/s,但是通常还是越小越好,10m/s这样的风速很难保证效果。
    2009-07-23 16:09:23

    回复 举报
    赞同0
  • wl803
    wl803 板凳
    我也想知道这个问题,没人知道吗?我都是按大概10m/s的速度设计的,但心里一直没底。有人知道具体规定吗?
    2009-07-23 14:24:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 799 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

玻璃幕墙

最近计算一个全部是玻璃幕墙的精品商店的维护结构负荷,主要是玻璃幕墙的负荷计算,查不到它的热工参数,各位不知道谁做过类似的案例,可以给指导一下吗?

回帖成功

经验值 +10