土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高层建筑中PE线设置的请教

高层建筑中PE线设置的请教

发布于:2005-03-31 10:31:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我是做地产的正在做30层以上的住宅,在电气竖井内计划采用预分支电缆,可PE线采用采用预分支电缆价格较高,我想采用PE线利用一道镀锌遍钢从下到顶贯穿来代替电缆,但不知能否满足安全性能的要求,即能满足安全性能又能降低造价的方法请高手指教.
敬请各位指教

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • 大鼻山
    大鼻山 沙发

    我在12楼可没推荐你用扁钢做专门的PE线
    2005-04-04 18:53:04

    回复 举报
    赞同0
  • yqsvantone
    yqsvantone 板凳
    12楼说的对,我的意思是在楼内竖井内用4根单芯分支电缆供电,PE线用遍钢做保护,就是为节省造价,楼上说的法国西卡姆绝缘穿刺线夹(IPC)我了解过,造价是可以降低,但与单芯分支电缆比,造价还高也不知性能如何,
    2005-04-04 13:49:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教煤气管道电防腐

做一煤气调压泵站,施工时,建设单位要求煤气输送管道要进行电气防腐,好象有牺牲阳极法,还有强制电流法。一头雾水,从没做过,哪位设计过样的工程的大侠指点一下。谢谢!

回帖成功

经验值 +10