我是做地产的正在做30层以上的住宅,在电气竖井内计划采用预分支电缆,可PE线采用采用预分支电缆价格较高,我想采用PE线利用一道镀锌遍钢从下到顶贯穿来代替电缆,但不知能否满足安全性能的要求,即能满足安全性能又能降低造价的方法请高手指教.
敬请各位指教

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • 大鼻山
    大鼻山 沙发

    我在12楼可没推荐你用扁钢做专门的PE线
    2005-04-04 18:53:04

    回复 举报
    赞同0
  • yqsvantone
    yqsvantone 板凳
    12楼说的对,我的意思是在楼内竖井内用4根单芯分支电缆供电,PE线用遍钢做保护,就是为节省造价,楼上说的法国西卡姆绝缘穿刺线夹(IPC)我了解过,造价是可以降低,但与单芯分支电缆比,造价还高也不知性能如何,
    2005-04-04 13:49:04