做一煤气调压泵站,施工时,建设单位要求煤气输送管道要进行电气防腐,好象有牺牲阳极法,还有强制电流法。一头雾水,从没做过,哪位设计过样的工程的大侠指点一下。谢谢!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • fordown123
    fordown123 沙发
    一般长输管用强制电流吧,急需这方面的计算软件。
    2009-09-03 09:28:03

    回复 举报
    赞同0
  • cyx5452
    cyx5452 板凳
    煤气管道埋地部分现在都使用阴极保护的技术,特别注重的是牺牲阳极的办法,要是土壤电阻率不高的话有使用镁阳极就行,具体的资料前面的大哥们都给了,我这有个资料发给你,关于怎么做保护设计的。
    2009-06-11 23:21:11