题:某工厂需自配电室配电柜敷设VV22(3x50+1x25)电力电缆4根至车间低压配电屏,室外拟采用电缆沟铺砂、盖砖直埋敷设,室外埋深距地700mm,室内采用SC50焊接钢管埋地保护,室内地坪较室外高出150mm,进入室内保护电缆的焊接钢管埋设在室内地坪以下50mm处;电缆室外水平距离为100m,进入车间后10m到配电屏,配电室的配电柜到外墙距离为5m,试计算工程量。
解:
1)每根电缆工程量(不计预留):100+10+5+(0.7+0.1)*2=116.6m,共4根。
2)电缆在各处的预留:
配电室进出线:1.5*4=6m;电缆进入沟内:1.5*4=6m;
进入建筑物: 2*4=8m;终端头预留:1.5*2*4=12m;
进出配电柜:2*2*4=16m;
3)电缆总量为:(116.6*4+6+6+8+12+16)*(1+0.025)=527.26m;
4)保护管长度:[15+1+1+(0.7+0.1)*2]*4=74.4m;(其中1+1为保护管进出建筑物的预留)


初入电气行业,请各位拍砖!不会又向上一个贴一样没人理吧?
  • dugu007jiams
    dugu007jiams 沙发
    电缆工程量部分应该再加上预埋管(深50mm)到地面部分、两端共100mm。
    严格来说,蛇形敷设系数应只能算上直埋100米部分的!
    另外,你的50管穿的过4条3*50+1*25的电缆吗?(每条电缆截面积约40平方毫米)
    2008-11-18 13:13:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

安装工程造价

返回版块

13.28 万条内容 · 459 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

全球金融危机,阀门行业如何应对

全球金融危机,对中国经济的影响是大家都有目共睹的,而中国的阀门市场和阀门企业也在这场风暴中受到很大的冲击,不少阀门企业直接的感受就是,订单少了,生意难做了。甚至有些企业因为资金的原因已经无法支撑下去。那么,我们阀门企业如何在这场风暴中正确应对,存活下来?我觉得,既然是危机,有危险,就必然有机会。在危险中,一些经营管理不善,不注重产品质量和新产品开发的阀门企业,可能会倒下。一个时期以来,阀门行业,尤其是中低端阀门市场,大打价格战,恶性竞争,直到大家都拼的元气大伤,以至于产品质量都得不到保证,广大客户使用了这样的产品,后果可想而知。没有了利润,也就没有资金搞技术研发和新产品开发,于是,这部分企业只能在最低的层面徘徊。甚至,还有不少贸易型的阀门公司,产品质量更不能得到保证了。在这场危机中,这部分的企业首先要受到冲击,甚至倒闭。从某种意义上说,这也是好事。