关于电线管吊顶内敷设问题

发布于:2008-11-17 21:44:17 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
请指导下,电线管在不能进人的吊顶内敷设,层高3.8M,吊顶高的地方地2.7M,低的地方是2.4M,电线管在吊顶内敷设多高,依据是什么?
还有在同样情况下的桥架、线槽的安装高度又是怎样确定?

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • greenele
    greenele 沙发

    好帖,我一般设计安装在吊顶上+0.2m
    2010-06-09 11:51:09

    回复 举报
    赞同0
  • hbhb1116
    hbhb1116 板凳


    《建筑电气工程施工质量验收规范》14.2.10 金属、非金属柔性导管敷设应符合下列规定:

    1 刚性导管经柔性导管与电气设备、器具连接,柔性导管的长度在动力工程中不大于0.8m,在照明工程中不大于1.2m。

    2 可挠金属管或其他柔性导管与刚性导管或电气设置、器具间的连接采用专用接头;复合型可挠金属管或其他柔性导管的连接处密封良好,防液覆盖层完整无损;

    3 可挠性金属导管和金属柔性导管不能做接地(PE)或接零(PEN)的连续导体。