为什么 水泵要装在冷却塔之后 冷凝器之前
为什么 水泵要装在冷却塔之后 冷凝器之前
为什么 水泵要装在冷却塔之后 冷凝器之前
发布于
2008-11-17 20:45:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(17 )
akwang
保证冷凝器是满液的,换热效果好
如果装在冷却塔前面那么水循环的压力就没有了(开式冷却塔)
如果水泵出来就是冷却塔,冷却塔是开式的,也就是说直接对着大气压力,那么冷却塔之后的管路内水循环的压力从哪里来?:handshake
2008-11-17 21:07:17
来自 PC
评论
举报
wudiing
没遇到过,支持,学习一下!
2008-12-07 10:26:07
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
akwang
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
16
回复
123
粉丝
0
+ 关注
私信
中央空调
返回版块
30.69 万条内容 · 800 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(17 )
如果装在冷却塔前面那么水循环的压力就没有了(开式冷却塔)
如果水泵出来就是冷却塔,冷却塔是开式的,也就是说直接对着大气压力,那么冷却塔之后的管路内水循环的压力从哪里来?:handshake