土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 给排水资料库 \ 市政排水工程的渗漏分析及防治措施

市政排水工程的渗漏分析及防治措施

发布于:2008-11-17 10:38:17 来自:给排水工程/给排水资料库 [复制转发]
一、市政排水管道
1、渗水现象
管路渗水量超过国家相关标准,闭水试验不合格。检查发现:接口渗水、管材渗水、检查井周边渗水。
2、原因分析
2、1 管道基础条件不良导致管道和基础出现不均匀沉陷,严重时出现管道断裂或接口开裂。
2、2 管材质量差,存在细微裂缝或沙眼,灌水后产生漏水
2、3管接口填料及施工质量差,管道在外力作用下产生破损或接口开裂。
2、4检查井施工质量差,井壁和与其连接管的结合处渗漏。
3、 控制措施
3、1严格按设计要求施工,对于一般土质通常只做10CM厚的C15混凝土垫层和一层15CM砂垫层即可;对于软土基层,应铺一层厚度大于15CM的碎石,碎石粉径5~40MM,上面再浇一层C15混泥土垫层。当槽底处在地下水位以下时,应采取有效措施做好糟底排水降水工作,确保干糟开挖。基础在承插口连接部位应预先留出凹糟便于安放承口,安装后随既用砂回填,管底与基础相接的掖角,必须用粗砂或中砂填实,紧紧包住管底的2x角部位,形成有效支承。
3、2 所有管材应有质保书、合格证和出厂检测报告,管材外观完整无损坏,批量进场后随机抽样送检测部门复试,检测合格方可使用。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

这个家伙什么也没有留下。。。

给排水资料库

返回版块

22.36 万条内容 · 506 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

井底作业防毒措施应急预案

编制日期:2008年7月10日作为施工单位自身应加大对防范井底作业防中毒事故的宣传力度,以引起全社会的广泛关注。应加强作业工人的教育培训,掌握各种常见职业危害的预防知识,提高劳动者职业中毒事故的防范能力,以有效避免这类职业中毒事件的发生。一、作业人员、施救人员配备安全防护措施; 从事有毒有害危险场所作业的单位必须配备以下安全设备、设施:(一)硫化氢等有毒有害气体、氧气、可燃气体检测分析仪:(二)机械送风(排风)设备:

回帖成功

经验值 +10