土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 三相电表互感器接法解疑

三相电表互感器接法解疑

发布于:2008-11-16 10:27:16 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
三相电表的1、4、7分别接三个电流互感器的S1端,3、6、9用导线直接连接并与三个互感器的S2端连接共同接地。10接N线。这样接法请问对吗?出现怎样的结果?
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    楼上说的是DT型三相四线电度表接线,是三元件的接法。
    2008-11-16 13:32:16

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 359 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问:电流互感器变比问题

我看到有一变电站10kV侧出线为一组3圈电流互感器,变比标注为:2*200/5,1000/5。有人说这2*200/5是用来作为计量的,1000/5用作保护,但我还不明白,明明只有一组电流互感器,怎么会出线两种变比,而且相差还这么大?无论是作为计量还是保护用,不能使用同一变比吗?困惑中,希望这里的大侠能帮忙解释一下,不甚感激了。

回帖成功

经验值 +10