土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 宾馆客房空调改造做成立管系统可以吗?
有一宾馆客房改造,由于层高限制,想把空调的风机盘管做成立管系统,主干管放在设备转换层,然后通立管到每个房间。做法有点像传统的采暖系统。这么做可以吗?会出现水利失调的现象吗?有人这么做过吗?效果怎样?

全部回答(8 )

  • blackeye

    没错,垂直系统确实不利于分层管理,一般的酒店我都不会这样设计,往往是改造工程、或者甲方对走道净高有变态要求的情况下,才选择垂直系统。病房大楼同时使用率比酒店高,所以问题不大。
    2009-12-31 16:10:31 来自 PC 评论 举报
  • vk3001h

    我也这么做过。虽然从暖通专业来说没有问题,不过从酒店管理的角度来说未尽合理。我们知道酒店一般来说不会住满,都有个入住率。在实际运行管理时,一般是根据入住率开启某几层,其它层空调系统关闭或处于值班状态以降低运行费用。但是如果采用垂直系统,与酒店运行管理有不匹配之处。曾有酒店管理公司提出过异议。
    2009-12-31 14:11:31 来自 PC 评论 举报