土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 声光报警与消防广播系统的设置

声光报警与消防广播系统的设置

发布于:2008-11-14 10:37:14 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
火灾自动报警系统设计规范___5.5.1 未设置火灾应急广播的火灾自动报警系统,应设置火灾警报装置。

新民规___13.6.4 1设置火灾自动报警系统的场所,应设置火灾报警装置.
民用建筑电气设计手册____P797页,5(1)未设置火灾应急广播的火灾自动报警系统,应设置火灾警报装置。
               (4)设置了火灾应急广播的火灾自动报警系统,可取消火灾报警装置,但在有无障碍设计要求的场所,应保留光报警.
对于这三个说法,大家都是什么意见?欢迎讨论.

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    还是都设有的好。。。:lol
    2008-11-15 08:23:15

    回复 举报
    赞同0
  • lldmm
    lldmm 板凳
    我个人以为:民用建筑电气设计手册上的说法比较合理,民规要求的比较笼统.火灾报警规范出书比较早,考虑的不是很全面.
    2008-11-14 10:38:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.67 万条内容 · 210 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急:彩钢瓦屋面如何进行防雷设计

在下的公司所有车间进行加层,屋面改成了彩钢瓦。本想沿用原有的平顶防雷设计的,现在顶变了彩钢瓦,不知道如何进行防雷处理了。上层也不想找设计院,让我好为难。在这儿希望朋友给予指点指点。谢谢![ 本帖最后由 ys70 于 2008-11-13 19:29 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10