急:彩钢瓦屋面如何进行防雷设计
急:彩钢瓦屋面如何进行防雷设计
在下的公司所有车间进行加层,屋面改成了彩钢瓦。本想沿用原有的平顶防雷设计的,现在顶变了彩钢瓦,不知道如何进行防雷处理了。上层也不想找设计院,让我好为难。在这儿希望朋友给予指点指点。谢谢!
[
本帖最后由 ys70 于 2008-11-13 19:29 编辑
]
发布于
2008-11-13 19:19:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
a317630398
1 板间的连接应是持久的电气贯通,可采用铜锌合金焊、熔焊、卷边压接、缝接、螺钉或螺栓连接。
2 金属板下面无易燃物品时,铅板的厚度不应小于 2mm,不锈钢、热镀锌钢、钛和铜板的厚度不应小于 0.5mm,铝板的厚度不应小于 0.65mm,锌板的厚度不应小于 0.7mm。
2017-11-22 06:59:22
来自 PC
评论
举报
lvjiaxuan
接地极如何制作?人工接地?