一般按冷水主机样本的冷冻水量都比末端设备标准水量的总和要小,而最终选水泵流量是按主机还是末端的水量选呢?
如果按主机选那么末端设备的冷负荷就达不到设计参数需要,而按末端选,主机的过水量大了,出来的水温就会偏高,经过末端冷量交换会减少,同时供回水温差会偏小。
大家是按哪个水量选择的呢?
  • haierlihe
    haierlihe 沙发
    在设计的时候一般是按照主机的水量进行设计,主要是考虑到内机的开启率的问题水机机组基本上的内机不是全部开启,这点在具体工程中要具体灵活的对待一下的。