土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 景观的泵站需要进水池么

景观的泵站需要进水池么

发布于:2008-11-12 16:58:12 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
我在设计一个泵站,从水库中提水到高处,然后自流形成河道景观,这个泵站跟水库是在公路的不同侧,周边都是山,空间较小,在从水库中提水,需要设计进水池么?

由于流量变化大,考虑采用变频泵,变频泵的资料感觉很少,如何选择变频泵,根据哪几个性能参数呢。

ps:流量150L/S左右,两地的高差是60m,两地的距离是1800m,损失有30m了,所以扬程要求有100m了
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.27 万条内容 · 1339 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

帮我看看我关于室外污水的计算过程对的吗?

假设一个厂区有1个宿舍楼、2个车间和1个办公楼。宿舍楼有112人住,最高日生活用水定额150l,使用时数24h,小时变化系数3;2个车间各有100人/班,用水定额50l/人.班,使用时数8h,小时变化系数2.5,2个班制;办公楼有100人,最高日生活用水定额50l/人.班,使用时数10h,小时变化系数1.5。那算厂区总污水管管径的设计流量是:(112×150×3÷24×0.95+2×100×50×2.5÷8×0.95+100×50×1.5÷10×0.95)÷3600=1.577L/s,怎么才这么点呢?那管径很小就够了? (按GB50015-2003 4.4.3)

回帖成功

经验值 +10