假设一个厂区有1个宿舍楼、2个车间和1个办公楼。宿舍楼有112人住,最高日生活用水定额150l,使用时数24h,小时变化系数3;2个车间各有100人/班,用水定额50l/人.班,使用时数8h,小时变化系数2.5,2个班制;办公楼有100人,最高日生活用水定额50l/人.班,使用时数10h,小时变化系数1.5。那算厂区总污水管管径的设计流量是:(112×150×3÷24×0.95+2×100×50×2.5÷8×0.95+100×50×1.5÷10×0.95)÷3600=1.577L/s,怎么才这么点呢?那管径很小就够了? (按GB50015-2003 4.4.3)
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.25 万条内容 · 1300 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

泄压阀压力设定问题

一住宅工程100米高,消火栓系统泄压阀在地库一层消防水泵房内,消防泵扬程130米,屋顶有消防水箱,消防水系统管道附件公称压力均为16公斤,在调试屋顶试验消火栓同时设定泄压阀启动压力,本人开发商工程部要求启动压力设为16公斤,可供应商调试员不同意,设置启动压力为14公斤,连消防检测单位也这样认为,后果是消防泵一启动泄压阀就泄水,设计没有做回收,心疼那些白哗哗流掉的水,去各位大侠评一评