土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 泄压阀压力设定问题

泄压阀压力设定问题

发布于:2008-11-12 13:04:12 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一住宅工程 100 米高,消火栓系统泄压阀在地库一层消防水泵房内,消防泵扬程 130 米,屋顶有消防水箱,消防水系统管道附件公称压力均为 16 公斤,在调试屋顶试验消火栓同时设定泄压阀启动压力,本人开发商工程部要求启动压力设为 16 公斤,可供应商调试员不同意,设置启动压力为 14 公斤,连消防检测单位也这样认为,后果是消防泵一启动泄压阀就泄水,设计没有做回收,心疼那些白哗哗流掉的水,去各位大侠评一评

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • a540918003
    a540918003 沙发
    0.4`0.2Mpa是否有点大 0.45Mpa的油泵的泄压阀的开启压力要多大阿
    2009-06-26 09:20:26

    回复 举报
    赞同0
  • zhangzhaojun268
    如果压力设置16公斤,即保证系统安全又不浪费水,不是更好吗?
    2008-11-12 16:45:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.25 万条内容 · 1300 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于住宅排水管道的防结露演算???

6.1.6 住宅的污水排水横管宜设于本层套内。当必须敷设于下一层的套内空间时,其清扫口应设于本层,并应进行夏季管道外壁结露验算,采取相应的防止结露的措施。这条现在都怎么处理呢?是进行同层排水,还是继续隔层排水?因为不是强条啊。不过如果隔层排水,这个清扫口怎么处理?因为现在都是排水管件带的清扫口啊,那个我们怎么控制。还有就是防结露演算?怎么算?难道排水管我们也要保温?希望大虾给予指正。

回帖成功

经验值 +10