土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 请教冬季供暖时管路热胀冷缩的情况?

请教冬季供暖时管路热胀冷缩的情况?

发布于:2008-11-11 20:37:11 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
上半年我参与了一个办公楼空调泵房的改造,过去用热泵机组的时候冬季最高的出水温度也就44度;办公楼的人说没效果,冬天不热,由原来热泵机组冬夏两用,改成夏天用热泵机组,冬天用板换。今天办公楼供热,从板换换热出来的供回水水温都在60度以上(我没仔细看),各房间的风机盘管也没开几个。罗嗦这么多,我发现的问题是,夏天制冷的时候,补水设备上的安全阀安装的短管没有漏水,今天短管开裂了(也可能过去漏水了,没注意),另外补水定压为0.2MPa,水泵扬程3H2O,值班人员说前天水泵出口压力竟然到了0.8MPa,是不是短管开裂也与承压高有关系?正常运行的时候补水定压0.2MPa,水泵出口压力0.5MPa。那水泵停止时,补水管上的压力表显示稍小于0.4MPa,请问正常吗?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • chunpengf
    chunpengf 沙发
    好的,一定,现在年底忙结算,也没时间搞清楚,等搞清楚了,一定贴上,大家一起讨论学习。
    2008-11-18 16:47:18

    回复 举报
    赞同0
  • akwang
    akwang 板凳
    楼主最后解决以后记得发帖哦 看到底什么原因
    2008-11-15 13:42:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 804 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

盘管传热中的温差计算公式?

好像计算盘管传热时要用到风测和水测的对数传热温差来着,有些记不住了,请哪位大虾指点一下!谢谢

回帖成功

经验值 +10