发布于:2008-11-11 20:37:11
来自:暖通空调/中央空调
[复制转发]
上半年我参与了一个办公楼空调泵房的改造,过去用热泵机组的时候冬季最高的出水温度也就44度;办公楼的人说没效果,冬天不热,由原来热泵机组冬夏两用,改成夏天用热泵机组,冬天用板换。今天办公楼供热,从板换换热出来的供回水水温都在60度以上(我没仔细看),各房间的风机盘管也没开几个。罗嗦这么多,我发现的问题是,夏天制冷的时候,补水设备上的安全阀安装的短管没有漏水,今天短管开裂了(也可能过去漏水了,没注意),另外补水定压为0.2MPa,水泵扬程3H2O,值班人员说前天水泵出口压力竟然到了0.8MPa,是不是短管开裂也与承压高有关系?正常运行的时候补水定压0.2MPa,水泵出口压力0.5MPa。那水泵停止时,补水管上的压力表显示稍小于0.4MPa,请问正常吗?
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报