土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 求教关于自净循环系统的降噪问题

求教关于自净循环系统的降噪问题

发布于:2008-11-11 18:04:11 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
本人不是暖通专业,在工作中遇到问题,请教大虾。
请见图纸
问题一:
如果一台AHU系统送风(干管截面尺寸1400*630)+两台低噪音机组(自循环系统J-5/J-6,干管截面尺寸1000*630)并联到送风干管上(截面尺寸2000*1200)接管方式请见附件草图,AHU送风量为26000CMH,J-5/J-6两系统送风量为14000CMH,根据风机箱静压曲线减去沿程风阻,预估在相接处静压为650-700PA),送风干管送入到灌装层流单元静压箱,
问一,这种对接方式,J-5与J-6因对冲情况是否会影响总送风量?
问二,这种对接方式,J-5与J-6因对冲情况产生的压力降大概为多少?
问题二:自净循环系统J-5,J-6(风机空载噪声为77dB)的回风口,与风机的距离约5m左右,请问,两台风机箱同时运行时;
问一,在回风口处的噪音是否会超过85dB?
问二,如果在风机箱内贴3CM消音橡塑材料,噪音能否降低?
问三,如果采取了上述的措施,回风口处的噪音超过85dB,那么在回风口处增加无纺布中效袋,能否起到降噪的效果怎样?

望求解答!!!

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 419 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于低温洁净室的问题?(急)

我这有5个低温室(2-8度),现想改造成3个万级、2个10万级的洁净低温室,低温处理装置已有(风冷机组+冷风机),湿度不考虑。低温室面积很小,根据体积和换气次数所需风量为1000-1500m3/h。另低温室结构为彩钢板,其周围为洁净厂房。我现在有2个想法:1.在低温室顶板夹层上安装空调箱,带初中效,房间内安装高效风口和回风口;2.顶板安装FFu,室内加回风口。请问哪个方案好点,还有没有更好更简单的方案??

回帖成功

经验值 +10