土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 关于低温洁净室的问题?(急)

关于低温洁净室的问题?(急)

发布于:2008-11-10 13:26:10 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
我这有5个低温室(2-8度),现想改造成3个万级、2个10万级的洁净低温室,低温处理装置已有(风冷机组+冷风机),湿度不考虑。低温室面积很小,根据体积和换气次数所需风量为1000-1500m3/h。另低温室结构为彩钢板,其周围为洁净厂房。
我现在有2个想法:
1.在低温室顶板夹层上安装空调箱,带初中效,房间内安装高效风口和回风口;
2.顶板安装FFu,室内加回风口。
请问哪个方案好点,还有没有更好更简单的方案??
谢谢

[ 本帖最后由 ljy521521 于 2008-11-10 13:28 编辑 ]

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • sict005
    sict005 沙发
    打错,应该是“一般回风口的风速≤2m/s”
    2008-11-20 11:29:20

    回复 举报
    赞同0
  • sict005
    sict005 板凳
    如果是属于仓库一类的,基本不产尘,或者产尘量非常小,冷风机装室内可能会有利于更快稀释而达到更高的洁净度。但是,如果工艺本身的产尘量大的话,本来应该由回风带走的灰尘,会因为冷风机的气流扰动,造成本该下沉的灰尘变成上扬污染工作区,造成洁净度超标。
    主要控制回风风速,一般回风口的风速≥2m/s,FFU的余压较小,尽量把风道做大一点吧。你说的300是全压,69的无隔板没记错的话大概是130Pa吧,终阻2倍就是260左右,加个初效,余量。。。。。
    2008-11-20 11:28:20