申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
制冷技术
返回版块14.63 万条内容 · 832 人订阅
阅读下一篇
关于遇到的电子膨胀阀问题在最近的一次调试过程中发现电子膨胀阀控制的一个问题,如下:1.R22风冷系统,采用的控制吸气过热度的方式,干式蒸发器,过热度取3度,由于是在过度季节,冷凝压力、蒸发压力低属于正常现象,机组在大部分时间没有异常,但是机组会偶尔出现蒸发压力很低的情况(2kg),此时吸气过热度5~10度,当然是零下的温度。膨胀阀后面结霜严重,多次出现低压报警停机。于是我们重新给电子膨胀阀加上一种控制,就是在超低压情况强制加大开度,问题解决。但是还没有找到问题的原因,我感觉是因为电子膨胀阀的控制是个方程式,可能有很多解,所以在有些情况会出现这个问题,请高手指教。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(209 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报