土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 500mA的医院用X光机怎样配电?多大开关?多大线?

500mA的医院用X光机怎样配电?多大开关?多大线?

发布于:2008-11-11 08:48:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题
从医院的配电室到综合楼X光机室有46米

全部回复(34 )

只看楼主 我来说两句
  • bjwyy2013
    bjwyy2013 沙发
    没有参数怎么配线啊
    2015-04-15 09:53:15

    回复 举报
    赞同0
  • 杨金宝
    杨金宝 板凳
    waingting 发表于 2015-4-6 13:14 经过我前些天做项目,建议保守预留45kw~~有个比较老点的规范上面有提到,还有民规上也有说到
    2015-04-06 13:15:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教TN-S系统中电机的保护方式

各位前辈,近日有点疑问,请各位帮忙: 我单位是石化企业,供电为TN-S系统,全厂有统一接地网。现在同一台3相电机的保护方式是:1.外壳就地直接接地(接地网)。 2.外壳经电缆保护线接配电柜工作零线母排(N排)。同一变压器系统中,单相设备零线接配电柜工作零线母排(N排),单相设备外壳接PE排。PE及N母牌均不经过变压器出线断路器,并与变压器中性点一起直接接在接地网上。请问3相电机的接地保护方式合理吗,我记得有规范要求接在保护零线上及工作零线不能重复接地吧,还有就是就地直接接地能否再接PE?

回帖成功

经验值 +10