用反时限过流继电器作为10KV的开关保护,开关跳闸是采用脱扣电流线圈跳闸,如果开关的脱扣电流It比定值给出的过流动作电流Ig还大,即It>Ig
实际运行中,如果电流大于了过流动作电流Ig但是小于脱扣电流It,会出现什么样的结果?
是不是继电器会动作,但是开关不会跳闸

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ymkmqv
    ymkmqv 沙发
    没有看懂是什么意思?
    反时限的过流超过时限都会动作,瞬时过流但不到脱扣电流,是不动作的。
    2008-11-11 10:29:11

    回复 举报
    赞同0
  • whb9501
    whb9501 板凳
    是不是继电器会动作,但是开关不会跳闸,是的
    2008-11-11 10:16:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 454 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

南瑞继电保护RCS-9613CS发出差流报警信号,求助!【附资料】

我公司是石化企业,用的是南瑞继电保护RCS-9613CS线路纵联差动保护,在启动一个大电机的时候发出差流报警信号,并且在电机运行的时候一直在发信号,电机是3200kW的,电机的额定电流是232A,用的是软启动,下面是发出报警信号时我抄的数据,请高手给分析一下:A侧:Ia=1.10,Ic=1.09,I1=1.09,Il=1.06,Ir=1.08,Icd=2.18B侧:Ia=1.12,Ic=1.11,I1=1.11,Il=1.09,Ir=1.08,Icd=2.18